При одновременной работе посудомоечной машины, электрочайника и духовой печи, сразу же произошло отключение электричества в той части квартиры, где расположена кухня. Обычно я легко справлялась с такой проблемой, подняв рычаги в электрощитке, которые отвечают за защиту от возгорания. Но, к сожалению, открыв электрощиток, я обнаружила часть сгоревших проводов, относящихся к моей квартире. Пришлось экстренно вызывать частного мастера-электрика, который смог устранить проблему, отрезав сгоревшие провода и соединив их заново. По словам мастера причиной возгорания явилось отсутствие защитного заземления в квартире. Поэтому очень прошу совета у тех участников форума, которые сталкивались с подобной ситуацией и как они смогли решить эту проблему? Заранее буду благодарна за ваши ответы.
 
romansn1Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:15 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
По моему, тут проблема не в отсутствии заземления, а в плохом контакте в электро щитке между проводами и автоматами. Такое может произойти со временем из-за окисления проводов и из-за слабой протяжки винтов автоматов.
 
v62aДата: Пятница, 13.02.2015, 09:56 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Все правильно. Со временем винты, обжимающие провода, ослабевают сами по себе. Особенно если они изначально качественно не затянуты. А где плохой контакт, то в этом месте происходит микроискрение и, как следствие, нагрев до температур плавления изоляции.

Сообщение отредактировал v62a - Пятница, 13.02.2015, 09:58
 
ZurbaganДата: Пятница, 13.02.2015, 11:04 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Немного странно, почему произошло именно возгорание проводов, вернее сказать их изоляции. С ваших слов, у вас сработал автомат защиты после того, как уже поплавилась какая-то часть изоляции проводов. Но в каждом автомате стоит, как тепловая, так и механическая защита от перегрузки и короткого замыкания. Скорее всего, у вас могут быть три причины произошедшего: автомат был изначально подобран неправильно, плохие контакты на клеммах и неисправность самого автомата, из-за частой перегрузки и принудительного включения. Причина отсутствия заземления вообще никак не связана именно с этой проблемой.
 